Els conjunts de generadors contenidors, com a solucions de potència d’emergència mòbils, s’utilitzen àmpliament en l’alimentació elèctrica, la construcció i la resposta a desastres. La seva construcció i instal·lació s’han d’adherir estrictament als procediments normalitzats per assegurar la seguretat, la fiabilitat dels equips i el llarg - funcionament estable del terme.
Requisits de construcció de la Fundació
El fonament d’un conjunt de generadors contenidors ha de tenir una capacitat i una estabilitat suficients. El fonament de formigó hauria de tenir normalment almenys 200 mm de gruix, amb un grau de força d'almenys C25. Pre - Les bases d’estructura d’acer enterrades o els cargols d’ancoratge s’han d’utilitzar per assegurar una connexió segura entre la unitat i la base. S’ha d’establir un pendent de drenatge al voltant de la fundació per evitar l’acumulació d’aigua i l’erosió de l’equip.
Especificacions d’instal·lació
Els equips d’elevació professionals s’han d’utilitzar per aixecar la unitat per assegurar una distribució de càrrega fins i tot a les quatre cantonades del contenidor per evitar la deformació. Després de la instal·lació, la unitat s'ha de anivellar amb una tolerància de no més de 3mm/m. La ingesta d’aire i els conductes d’escapament han d’estar separats, amb l’entrada d’aire lluny de les fonts de calor i les zones polsoses. Els conductes d’escapament s’han de mantenir sense obstruir per evitar un flux de retrocés d’aire calent que afecti l’eficiència de la dissipació de la calor. Les línies de combustible han de ser construïdes amb canonades d'acer perfecta o galvanitzada, amb soldadures tractades per a la prevenció de rovell i equipades amb les vàlvules tancades d'emergència -.

Estàndards elèctrics i de seguretat
El cablejat elèctric ha de complir els estàndards nacionals rellevants. La posada del cable ha de protegir -se dels danys mecànics i la resistència al sòl no ha de ser superior a 4Ω. S’ha d’instal·lar un dispositiu d’aïllament sísmic entre l’armari de control d’unitat i el recinte per evitar que la vibració s’abandoni el cablejat. Els equips de lluita contra incendis han d’estar equipats amb extintors i un sistema d’alarma de fum. S'ha de proporcionar un accés intern de manteniment d'almenys 800 mm d'amplada.
Posada en servei i acceptació
Un cop finalitzada la construcció, no s’han de realitzar proves de càrrega i càrrega - per controlar els paràmetres com la tensió, la freqüència i l’augment de la temperatura per assegurar -se que compleixen els requisits de disseny. El manual d’equips, l’informe de posada en servei i el certificat de prova de protecció i terra de llamps s’han de presentar durant l’acceptació per assegurar -se que la unitat compleixi els estàndards de funcionament llargs -.
L’adherència estricta als estàndards de construcció és clau per garantir el rendiment dels conjunts de generadors contenidors i és crucial per millorar la fiabilitat de l’alimentació d’emergència.